wa****@126.com 2013-04-12 10:13:44 | 河北省 安装 | 1209查看 3回答
采暖立管计算
入口处的管道标高是-2.2,进入地下室后为-0.9,那么计算户外与户内水平管连接的这段立管长度怎样计算?是直接2.2-0.9,还是说用2.2-室内外高差-0.9?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳入口处的管道标高是-2.2,进入地下室后为-0.9,那么计算户外与户内水平管连接的这段立管长度怎样计算?是直接2.2-0.9,还是说用2.2-室内外高差-0.9? 是2,2-0.9,这里的标高都是相对的标高的,都要按照这个执行的。
2013-04-12 10:26:19
-
手工计算可直接按2.2-0.9 就行,但是要用用软件的话就需要正确输入标高
2013-04-12 10:20:22
-
管道长度的计算,直接按管道中心线的标高相减。本题是:2.2-0.9。
2013-04-12 10:21:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看