xl 2013-04-13 09:04:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3658查看 2回答
框架柱纵筋不伸入筏板基础底
大家好,为何框架柱纵筋不伸入筏板基础底,筏板厚1200mm,板面-1.6米,框架柱布置在筏板里,在查看钢筋三维时发现柱纵筋只伸到筏板顶面-1.6米处,1.2米厚范围内没有柱纵筋只有柱箍筋,这是什么回事呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以检查一下,是不是有插筋啊,插筋是插到底的,或者是你在设置里设置了插筋为锚固。
2013-04-13 09:37:01
-
插筋是要伸到基础底的,基础层也要布置上柱。
2013-04-13 09:08:44