zjy 2013-11-13 17:35:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
承台侧面钢筋
承台侧面钢筋只有1条,为什么这么少?差数没填错。这是板式配筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板式承台底筋为B12,上弯长度10d即120,侧面筋间距为@200,那么只能是布置一根哦
2013-11-13 17:53:38
-
用板式其底筋只有10d,只有一根有可能
2013-11-13 17:42:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看