zhangjianghua806 2013-04-15 23:22:21 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 768查看 2回答
剪力墙暗柱钢筋
你好,关于基础层底标高为-4.0,顶标高为-2.9,剪力墙及暗柱的底标高为-2.9(设置插筋至-4.0),以前在基础层也画了剪力墙及暗柱,现在删除,发现基础层的剪力墙及暗柱钢筋没有了,但是-1层的墙柱钢筋(原-1层的墙柱钢筋没有改动)却以前增加好多,增加的数值是删除基础层剪力墙暗柱的数量,怎么回事?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,关于基础层底标高为-4.0,顶标高为-2.9,剪力墙及暗柱的底标高为-2.9(设置插筋至-4.0),以前在基础层也画了剪力墙及暗柱,现在删除,发现基础层的剪力墙及暗柱钢筋没有了,但是-1层的墙柱钢筋(原-1层的墙柱钢筋没有改动)却以前增加好多,增加的数值是删除基础层剪力墙暗柱的数量,怎么回事? 回答:你删除之后应该重新汇总计算
2013-04-16 09:29:22
-
因为你把基础层 -4.00~-2.90的暗柱、剪力墙删除了。那负一层的暗柱、剪力墙肯定要从 -2.90米往下计算插筋啊
2013-04-16 17:05:22