李金升 2013-04-16 13:57:56 | 山东省 土建 | 1338查看 2回答
构造柱施工和预算应该设置几根?
图纸要求: 1)隔墙尽端、围护墙与隔墙交界处、独立墙跺、大于2100的洞口两侧设置构造柱 问题一:隔墙尽端是不是包括内墙相交的位置?具体哪些是隔墙尽端。 问题二:预算时,图中1--9的位置哪里需要设置构造柱? 问题三:施工时:同种1--9的位置哪里布置构造柱?问题补充:图中1--9都是属于隔墙尽端吗? 根据设计要求,1---9都设?哪里的设计要求? 谢谢~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:隔墙尽端是不是包括内墙相交的位置?具体哪些是隔墙尽端。 ——一般是说自由端 问题二:预算时,图中1--9的位置哪里需要设置构造柱? ——根据设计构造要求,这些位置都可以设置构造柱的 问题三:施工时:同种1--9的位置哪里布置构造柱? ——如果设计有要求,这些位置是都要设置构造柱的
2013-04-16 14:01:21
-
在转角处布置;布置构造柱后,一般墙长不超过5米。你可以按照5米一棵构造柱考虑
2013-04-16 14:25:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看