苗儿 2013-04-16 15:09:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1910查看 2回答
剪力墙插筋问题
请问一下剪力墙在楼层标高处设双层C16-150的竖向插筋,与剪力墙的竖向钢筋间隔布置,插筋下部锚入剪力墙内Lae,插筋长度自楼层标高向上1米,请问我可以再哪设置一下这个插筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问一下剪力墙在楼层标高处设双层C16-150的竖向插筋,与剪力墙的竖向钢筋间隔布置,插筋下部锚入剪力墙内Lae,插筋长度自楼层标高向上1米,请问我可以再哪设置一下这个插筋? 回答:可以在墙体的其他钢筋里输入的 你直接把长度输好就可以的
2013-04-16 15:30:36
-
剪力墙下部附加钢筋可以在其它钢筋框内编辑。下部弯折长度在节点设置中编辑设置即可