12****@qq.com 2013-04-16 21:02:23 | 湖北省 安装 | 3306查看 3回答
穿楼板和穿墙钢套管如何区分套用定额?
给排水及空调水穿楼板和穿墙钢套管制作安装,分别套用湖北省2008年第几册定额?如何区分应套用“个”还是“延长米”?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于给排水及空调水管道楼板和穿墙体的套管计算以及套项问题: 请注意查阅《给排水、采暖、燃气工程》定额册‘给排水、采暖管道’章节内说明以及工程量计算规则,即可清晰明了。 1、穿楼板和过墙的一般普通钢管套管,安装套管延长米计算工程量并套室外管道焊接的项目计算; 2、镀锌铁皮套管制作以‘个’为单位计量,其安装已经包含在管道安装定额内,不得另行计算; 3、如果是防水型防火套管时,则分规格以‘个’为单位计算工程量并套‘防水型防火套管安装’的定额子目,再据实输入主材单价即可。
2013-04-17 08:34:53
-
给排水及空调水穿楼板和穿墙钢套管制作安装,没有防水等 特殊要求的 套用钢管安装的定额子目项哦,按照长度计算........
2013-04-17 08:25:30
-
给排水及空调水穿楼板和穿墙钢套管制作安装,分别套用湖北省2008年第几册定额?如何区分应套用“个”还是“延长米”? 答:执行第八册的室外钢管的定额子目,按照延长米计算工程量,一般的穿墙的按照墙厚计算长度,穿楼板按照下部平齐,上部高出30-50毫米为准。
2013-04-17 09:28:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看