地低成海 2013-04-17 19:40:46 | 湖北省 其他专业 | 1436查看 2回答
关于地下室开挖的方案 大家来分析下
地下室 有桩承台 阀板 基础梁,由于阀板和基础梁的顶标高和桩承台的顶标高是平齐的。 但是桩承台的高度是1.3m, 阀板只有0.5米厚,那么现在编制预算 必须要结合实际施工工艺 我的思路是这样的: 1.这个地下室在开挖的时候,第一次开挖 是挖到阀板的底部加上垫层的厚度,阀板四周做砖侧模,底部直接浇灌垫层。 2. 第二次开挖 单独开挖桩承台部分的土方,桩承台四周做砖侧模,因为如果支模板的话,根本无法拆除模板,人工也无法检查是否存在涨模。 3. 第三次单独开挖基础梁底部的土方,局部土方,采取人工开挖, 因为挖机的宽度远远大于梁的截面宽度,基础梁两侧做砖模。 然后浇灌。 这是我依据图纸 结合施工工艺思考出来的方案,个人觉得比较符合实际情况,这样编制预算,请问是否合理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于阀板和基础梁的顶标高和桩承台的顶标高是平齐的,那么在开挖土方的时候肯定是将所有的土方都先挖到筏板垫层的底部(注意是否有褥垫层),既然是桩承台,那么不知道你这桩承台有多大,如果不是很大,打桩机就不能下到桩承台基坑里面去,所一这个时候先不要开挖桩承台的土方,先打桩,打完桩以后在人工开挖桩承台的土方和基础梁的土方(1.3-0.5也就只有0.8),同时进行截桩头的工作。 如果你先开挖筏板土方,然后浇筑垫层,在开挖桩承台土方,那么你的打桩机怎么进行打桩呢,基础梁合筏板顶平齐,那说明基础梁也很深,不可能从室外地坪直接挖到那么深只挖梁的土方
2013-04-17 21:04:36
-
 这是我依据图纸 结合施工工艺思考出来的方案,个人觉得比较符合实际情况,这样编制预算,你这样编制预算是合理的。
2013-04-17 19:51:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看