mingxing 2013-04-17 20:16:49 | 安徽省 其他专业 | 1430查看 3回答
框架柱柱头孔洞处理
12层框架剪力墙结构住宅楼,桩基础,主体结构已经施工完成,现发现:基础柱柱头(基础梁下)500mm高范围为非砼、疑似是泥浆、且已开裂脱落无强度;该基础柱净高3米、截面800*800mm。请问此处应如何处理?感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先把500mm高范围为非砼、疑似是泥浆、且已开裂脱落无强度部分凿掉,在柱的一个面凿成斜面(以免灌注混凝土是形成死角),用清水冲洗干净,用模板加固好,再用高一级微膨胀混凝土,养护不得少于14天
2013-04-18 18:44:48
-
应该也是属于危楼的范围了。如果一定要修复,也只能是将基础清干净,回填砼,砼标号相对要高一点。
2013-04-17 20:28:57
-
这没办法, 只能将这个柱子清理干净,用高标号的微涨混凝土重新浇筑, 当然也要有设计、监理、甲方的签字确认,不然有一天真出了问题麻烦就大了
2013-04-17 21:44:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看