新手上路 2013-04-18 09:59:54 | 山东省 安装 | 6363查看 5回答
SYV75-5 RVV2*1.0代表什么意思
SYV75-5+RVV2*1.0代表什么意思?计算线的时候按几根线计算?乘以几啊? 刚接触安防布线,不是很清楚
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
SYV75-5表示的是一根75-5的射频同轴缆线,计算线的时候按1根线计算..RVV2*1.0表示的是一根2芯1.0平方的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软线, 计算线的时候按1根线计算,
2013-04-19 06:56:05
-
这是电视同轴电缆及2芯软线两根呀。
2013-04-18 10:08:21
-
是弱电工程使用的,表示的是一根75-5的射频同轴缆线和一根2芯1.0平方的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软线
2013-04-18 10:11:03
-
SYV75-5+RVV2*1.0代表什么意思?计算线的时候按几根线计算?乘以几啊?表示一根射频电缆(视频用)和一根聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,二芯,单芯截面1.0mm2,按图示设计长度计算就可以,不用乘以2,这是用于安防工程的摄像机视频线和控制线。
2013-04-18 10:23:58
-
表示一根射频电缆(摄像机用的)和一根聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,二芯,单芯截面1.0mm2 既然是刚接触,那我直接告诉你套哪一项吧。
2013-04-18 12:47:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看