43****@qq.com 2013-04-18 15:04:34 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 740查看 1回答
跨接线跟终端封头的问题
1、请问桥架的跨接线一般是不是用4平方米的双色软铜线;请问这个双色软铜线具体是什么型号呢,是RVS的吗?(设计说明里没写) 2、请问桥架的终端封头在预算中需要记取费用吗。。如果需要的话,请问套哪个定额合适呢? 3、请问在安装算量中,在识别完暗敷的穿线管及其设备后,软件能不能自动计算出所需要的接线盒跟跨接线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这个双色软铜线是RBV 。 2、桥架的终端封头已包含在定额内。 3、软件不能自动计算出所需要的跨接线接能计算出线盒。见下图;
2013-04-18 15:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看