35****@qq.com 2013-04-18 17:57:03 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
09和13抽样中2层及以上楼层的柱子纵筋下端部分总是短了一米左右,层高是4.5米,截图如下,请问是怎
09和13抽样中2层及以上楼层的柱子纵筋下端部分总是短了一米左右,层高是4.5米,截图如下,但是上端不但没有多出来,反而还扣减了保护层,计算式在下面,请问是怎么回事呢?急啊,谢谢高手了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下面缺失的是 下一层在本层的伸出长度,下层伸出本层max( HN/6 HC 500)这部分在本层需要减去的,因为它算下层的钢筋。
2013-04-18 18:29:14
-
这个是由于上层没有绘制柱,软件默认柱子封顶了,而软件又默认柱子的类型为中柱,当梁高大于柱纵筋一个锚固长度时,纵筋伸至楼面顶减保护层。下端部分短一米左右是因为下层的柱子伸出(露出)本层1米左右的缘故。
2013-04-18 18:23:58
-
支持楼上。。。,,,,,,,
2013-04-18 18:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看