• 钢筋软件有没有考虑受拉钢筋锚固长度抗震等级修正系数?

    钢筋软件有没有考虑受拉钢筋锚固长度抗震等级修正系数?就是11g图集图片上的那一条,修改楼层设置中的抗震等级为一级抗震但是软件中锚固值不变。一级抗震是不是基本锚固*1.15修正系数?

    基本锚固

    问题补充:我的问题是钢筋算量软件中是不是没有设定抗震等的的修正系数,而不是几级抗震的修正系数是多少!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件内已经内置了11G101系列图集的,考虑了修正系数的 如果有疑问,可以咨询千赢官网首页登录入口的客服4000166166,请客服详解

    钢筋软件

    2013-04-21 09:44:17 

  • 你好! 软件里的锚固长度已经考虑了抗震等级修正系数和锚固长度修正系数了,只不过软件里是按的向上取整,而图集里是按的四舍五入取值的,如下图

    答疑解惑

    2013-04-21 10:42:38 

  • 一、二级抗震的修正系数相同。不同的是一级抗震框架梁的箍筋加密是梁高的2d;二级抗震是梁高的1.5d。