地低成海 2013-04-20 21:18:29 | 湖北省 土建 | 9483查看 1回答
后浇带模板及支撑超高增加费
关于 阀板 基础梁 挡土墙 顶板和梁 他们的后浇带 我套取了 1. 阀板和基础梁合并套取 有梁式满堂基础 及对应模板 2. 地下室挡土墙后浇带套取了 后浇墙带 及 剪力墙模板(定额没有后浇墙带的模板) 3. 顶板和梁的后浇带合并套取 后浇板带 及 有梁板模板(定额没有后浇板带的模板) 因为湖北地区只有后浇板带和后浇墙带,没有其他后浇带的子目,我只能分别套取已知的定额。 以上做法可以么? 4.后浇带模板及支撑超高增加费 这个定额子目 需要套取么? 它到底是什么意思?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有后浇带相应模板的,套取墙、梁、板的相应模板定额即可。墙、梁、板的模板支撑超过3.6米时需要套取支撑超高定额,就是支撑超高超过定额含量,单独增加的支撑的超高的费用。墙模板支撑超高工程量=(墙高-3.6米)×墙长。梁、板支撑超高的工程量=梁、板工程量。下图1是我们山东地区定额的后浇带定额,你们那没有的话就用墙、梁、板相应定额。图2、3、4是支撑超高的定额。 因为后浇带是二次支模,所以价格比原模板价格要高。
2013-04-20 21:30:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看