天道酬勤 2013-04-21 14:07:46 | 浙江省 安装算量GQI | 1156查看 3回答
智控弱电算量的问题,
在安防算量中,遇到信号线与电源线同管敷设,但是信号线可能直接去机房,也可能去光端机进行光电转换后再用光纤传送至机房,而电源却由就近的UPS楼层安防电源箱提供DC12V,在这种情况怎么进行准确算量?如将电源箱设为起点,则将信号线也一起算进去了;如机房或设备箱设为起点,而又将电源线算进去了!请教各位这种问题您们是如何处理的,望不吝赐教,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在安防算量中,遇到信号线与电源线同管敷设,但是信号线可能直接去机房,而电源却由就近的UPS楼层安防电源箱提供DC12V,在这种情况怎么进行准确算量? 这种情况只能这样处理,看好了==1跟管里面有两种线,先在---去机房跟去电源箱交界处的桥架设置起点,再选择起点识别到这个位置,然后新建信号线构件,在这个交界出去机房的位置画上一小段管作为选择起点,在到机房设置起点,这个信号线就连接到机房,同样新建电源线构件在去配电箱的地方画上一段作选择起点,在配电箱设置起点,再选择起点连接到配电箱,,, (3根不同管线都必须要选择起点到各个设置点处,不然会默认只到一个设置点) 就这个办法了,,很简单啊,,不然就别识别,手工画管线上去好了
2013-04-21 15:18:29
-
先弄清楚,电源线能和信号线同管敷设吗?
2013-04-21 14:15:24
-
远程看看为好
2013-04-21 14:31:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看