安装算量2013 电气配管配线问题
在有的图纸中,没有标注点到点的位置,就标注这个设备的电源或者是这个配电箱引自哪里,没有实质的CAD线,该怎么操作在千赢官网首页登录入口安装算量里
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好 再问个问题 组合管道的宽度数据是不是按组合管道有几个管的总宽度来设置的 比如说 有4个20MM的PVC关,组合管道的宽度就是80MM,是这样吗?
答:不是。组合管道的宽度设置不影响管道的计算,例如,组合管道设置为20mm,有4个20mm的PVC管道,同样能设置起点、选择起点,完成各个管道(通过组合管道)的识别任务。
2013-11-11 13:10:57
-
手工绘制上去即可
2013-11-11 23:41:10
-
建立线缆构件,根据系统图敷设方式,按最短路径连接即可。
2013-11-11 11:44:59
-
你可以根据系统图,有引出的配电箱绘制配管配线引至此
2013-11-11 10:24:20
-
直接画设备到箱子的配管就行就行
2013-11-11 11:10:29
-
可以在CAD管理界面 补画CAD图,也可以在电线导管界面,直线绘制管线。
2013-11-11 10:26:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看