50****@qq.com 2013-04-21 18:41:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1232查看 2回答
地下室外墙钢筋不一致,是什么意思,施工现场是什么样,请问在软件中如何输入
地下室外墙钢筋不一致,是什么意思,施工现场是什么样,请问在软件中如何输入
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室外墙钢筋不一致,是什么意思,施工现场是什么样,请问在软件中如何输入 地下室外墙钢筋混不一致,表示内外侧受力不同,设计配筋时配筋外侧钢筋较大,为了进行加强底部抗剪能力,一般在底部外侧设置半截的加强筋,图中外侧加号后为半截加强筋,内外侧钢筋不一样及有加强筋的钢筋在软件中输入时,在对应的垂直水平分布筋栏中按照格式(1)外侧钢筋+(1)内侧钢筋信息来输入,加号前为按绘图方向的外侧钢筋,后为内侧,半截加强筋在其他钢筋中选择图形并输入钢筋信息,类型为垂直加强筋。
2013-04-21 19:09:19
-
截图不全面,只显示竖向钢筋没有显示水平钢筋。在定义构件时 可以这样定义 看截图 不好意思。截的图错误。表示外侧竖向钢筋分别是c18-200,其中c16-200只是下部加强筋与c18-200钢筋插空布置,内侧钢筋为c16-150。 截图输入错误 后面圆圈内应为c16-150
2013-04-21 18:57:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看