zjlzz 2013-04-21 20:42:59 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 2078查看 4回答
YJHLV22-5*16套什么定额
这种铝合金芯的电缆套铜芯电缆合适吗?那还要不要按铜芯电缆5芯乘1.3的系数?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种铝合金芯的电缆套铜芯电缆合适吗?那还要不要按铜芯电缆5芯乘1.3的系数? 套定额的时候主要考虑直接费,也就是人材机,机械费和人工是差不多的 ,同样是电缆施工工艺也一样,所称套取的时候可以套铜芯电缆,只是主材记得变换。系数也是需要的。
2013-04-22 08:52:55
-
这种铝合金芯的电缆套铜芯电缆合适吗?那还要不要按铜芯电缆5芯乘1.3的系数? 可以,要
2013-04-21 22:53:09
-
1.要乘以系数1.3 2.因为定额中电缆敷设都铜芯考虑所以人工和机械都得*0.7
2013-04-22 09:24:00
-
这种铝合金芯的电缆套铜芯电缆不合适,还是套用铝芯电缆敷设定额,不需要乘1.3的系数
2013-04-22 15:39:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看