• 消防电系统接线问题

    下图线路跟别人有误区的地方: 1.按下按钮(报警线)至输入模块,输入模块(报警线)至总控制箱,总控制箱(警铃线)至输出模块然后控制各个警铃响。 2.按下按钮(报警线)至输入模块,输入模块(报警线)至输出模块,输出模块(报警线)至总控制箱,总控制箱(警铃线)再至输出模块然后控制各个警铃响。(感觉这个接法很奇怪) 到底互相之间是怎么接的?还有,按钮线是4*1.5的,这包括电源线的吗?图中输入模块跟按钮是警铃线连接的,是设计画错还是我理解错?

    有误

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    动作过程是:按下按钮,输入模块探测到信号,反馈给消防报警主机;主机接到该信号后,立即给相应区域的输出模块信号,输出模块动作,警铃响。同一条回路之间的模块是并联的关系,它们互相不影响,也互相没信号,它们是通过消防报警主机发生关系。按钮也分好几种,有的只有信号线,这种一般动作后只发信号给模块,模块再给主机,主机会显示哪里的按钮动作了;还有一种就是你图中的这种按钮,该按钮应该可以直接启动消火栓泵,它的信号接点是送到消火栓泵控制箱中的启动回路的。这个你可以看看消火栓泵的控制回路图,也许就能理解了 输入模块和按钮之间应该是信号线。输出模块与警铃之间是电源线

    2013-04-23 17:09:40 

  • 应该是信号线接至每一个消防报警按钮,也就是每个消防报警按钮与信号线连接,报警按钮之间用4*1.5的线串联 建议你结合平面图对照一下,会更清晰,祝你成功

    2013-04-23 13:47:21 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map