64****@qq.com 2013-04-22 21:10:51 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1830查看 2回答
和墙或者柱一起现浇的门垛或者窗朵中的钢筋怎么输入?
如图这是图纸要求的,当门垛或者窗朵小于300时要与墙或者柱一起浇筑,配筋信息如下图,这个配筋怎么输入呢?图纸是要求的构造柱箍筋间距为200,那这个钢筋间距也应该为200吧,软件中该怎么输入,总不会自己手算吧,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以按墙垛的规格用柱定义,开口箍在其它钢筋是编辑。
2013-04-22 21:21:45
-
你可以建立一个构造柱或是暗柱,箍筋在其它钢筋里输入即可。
2013-04-23 07:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看