tiny204 2013-04-23 14:01:45 | 北京市 其他专业 | 1771查看 2回答
火灾报警系统二线制的探测器接线
火灾自动报警系统二线制的探测器的接线要几根管呢?四线制的呢?都有什么线,施工中需要穿几根管呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在很少用和听说二线制探测器,一般都是总线制,即一根信号线。我印象中,二线制探测器是一根信号线,一根电源线,两者不可共管,一般要两根管。四线制?应该没有这种说法的,是指其他的消防设备吗?探测器肯定不需要那么多线。如果你碰到了四根线的情况,我想最少两根,最多四根,具体多少根管需要看设计,还有就是敷设其中线的大小。 供参考 二总线一般是RVS-2*1.5线,一根管就够了,实际就是一根两芯双绞线。四总线就没听说了
2013-04-23 16:46:11
-
火灾自动报警系统二线制的探测器的接线要二根线一根管;四线制有电源线和信号线线,施工中需要穿一根管就可以了
2013-04-23 14:04:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看