• 基础纵筋在基础中设插筋问题

    在工程设置里基础已设插筋而汇总计算后插筋计算结果不对(注:剪力墙结构,24层,承台顶标高-3.2,底标高-4.7;基础梁-0.1,没有地下室,0.00米没有板)

    基础梁

    承台顶标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好首先基础插筋是在基础层或者首层中有的,你可以在基础层上画上柱子或者剪力墙,也可以在首层画上柱子或者剪力墙,但是无论是那一层,你画的柱子都要跟你的基础相连接(就是标高要相连,不要出现标高空挡),然后点击柱子的三维钢筋就可以看见柱子插筋到基础里面去了。希望对你有帮助。

    2013-04-24 08:48:33 

  • 你要将不对的具体数值描述一下,大家才能讨论分析的呀。 这个问题处理的方法是:在基础层也布置上柱子,最好是从上边楼层复制下来,这样汇总后就有了。