╭⌒糖果儿 2013-04-24 15:49:50 | 河北省 安装 | 1364查看 9回答
什么时候才计算为有端子外部接线?
None
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳十平方以上的电线(含十平方)都是多股线,按规范,这样的线不能直接和开关连接,应该压一个铜接线端子,所以需要有端子外部接线。电缆的接线含在电缆终端头制作安装中
2013-04-24 08:22:04
-
一般是小截面的线,如BV2.5 BV4等与配电箱内的电气连接,不需要单独制作端子,直接压接,可以用无端子外部接线
2013-04-24 07:59:05
-
10mm2以上的就有端子
2013-04-24 09:01:58
-
一般规定16平方以下的采用有无端子接线,具体根据设计。
2013-04-24 16:13:15
-
端子接线,一般是指的横截面10平方毫米以上的电线计取。包括10
2013-04-24 16:12:05
-
6mm2内接线,独股硬线(BV)套用无端子接线,多股软线(BVR,RVV)套用有端子接线。
2013-04-24 08:24:17
-
一般10mm2及以下导线端头没有采用线鼻子的按照无端子外部接线计算;而采用线鼻子时就应该按照有端子外部接线计算。另外照明灯具、开关、插座等导线端头不予计算,而只能计算配电箱柜的进出线导线端头的接线。
2013-04-24 18:14:35
-
一般情况下规定16平方以下的导线采用无端子接线
2013-04-24 23:24:19
-
规范是规定6mm2以上的导线需要采用端子连接
2013-04-25 11:27:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看