自家建房 2013-04-24 22:34:21 | 河北省 其他专业 | 825查看 5回答
农村自建房 求助求助!
虚线的承重梁怎么打 用多大的钢筋,一二层的现浇板的钢筋怎么布置啊!我什么也不懂谢谢大家了。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:自建的房屋下边开间大,上边加梁的配筋一般是用3~4C20的底筋,上筋用2C12,箍筋A6的就可以了。截面200*400左右。板筋用B10~12的间距在150左右。上边支座处布置负筋A8-200。
2013-04-25 07:15:55
-
请看示意图片
2013-04-25 08:46:42
-
虚线的承重梁怎么打 用多大的钢筋,一二层的现浇板的钢筋怎么布置啊! 虚线的承重梁左边水平方向梁可以用宽度同上部墙宽,梁高400的或450即可,配筋,底3B20,上2B12,箍筋A6@150/200.右侧的垂直方向的梁同左侧水平的梁,右侧水平的梁,截面宽按250,高度按600~650,配筋按底4B22上筋按2B12,箍筋按A6@150/200砼按C30最低不要小于C25.板,4米跨度的板(按短边)按厚度120考虑,配筋短向B10-150,长向A8@200.下方的2米跨的按短向筋A8@150长向A6@200,客厅板厚按150考虑,配筋短向为B12@130,长向的按A10@150,构造柱,四角及梁下必须设.其他根据条件在转角和交接处布置即可.
2013-04-25 08:45:31
-
虚线的承重梁怎么打 用多大的钢筋,一二层的现浇板的钢筋怎么布置啊!我什么也不懂谢谢大家了。 1、承重梁截面不小于250*450,通常放4根钢筋直径应不小于20mm,箍筋直径8mm间距150MM 一、二层板内钢筋用直径10mm间距200mm单层双向就可以。在承重墙部位增加附加筋直径12mm间距200mm,附加筋长度2000mm,在用分布筋直径6的间距250mm把附加筋连接起来。
2013-04-25 09:16:48
-
结构体系布置不甚合理。 上述几种方案因局限于解决6m跨的单梁,其实在砖混结构中简支承重(上部有结构墙体)单梁我是不推荐使用的。 另外楼上几位仁兄未提到屋面板客厅的单量如何考虑,试想客厅中间横一道600高的梁主人会是啥感觉? 如果做砖混结构,楼上就不能采用加砌块,因为还有屋面板呢。 做底框砖混结构造价又较高。 我觉得把梁系和承重墙调整一下会比较好: 客厅和两个卧室加走廊6*8m的板块采用井子楼盖,所有板厚均采用120就够了。首层、二层顶板的井字梁均采用250*400(450,用于6m跨)4B20/4B22,A8@150,;二层卧室的虚线墙体采用100厚轻质隔墙或是轻钢龙骨石膏板。 二层因有梁,对室内空间会有影响,可以适当加大层高结合室内装修,通过吊顶来解决。 其他楼盖配筋可参照楼上几位的做法,井字梁楼盖板配筋还可适当减小,构造柱、圈梁、门窗过梁、等细节你自己研究吧。
2013-04-26 10:59:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看