23****@qq.com 2013-04-25 01:04:29 | 湖南省 其他专业 | 2568查看 3回答
剪力墙顶部垂直钢筋锚固的问题
剪力墙垂直钢筋顶部位置 我想将垂直钢筋锚固入顶板内 为什么随怎么设置 它都是直接往上走的 没有看到钢筋弯折入板 求解答 还有 顶部左右两块板标高不同 我要怎么设置分别锚固入这两块板?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
输入时在钢筋前面加 米 字键
2013-04-25 02:37:08
-
你好! 软件里,剪力墙垂直钢筋在变截面时是不计算弯折的,但在封顶时(上层没有布置剪力墙)是计算弯折的。 当左右板面标高不同时,剪力墙的顶标高应该和较高标高的板齐平,也就是说剪力墙的垂直筋应该锚入高标高的那个板内,而不是分别锚入两个板内。
2013-04-25 11:44:01
-
属性竖向钢筋前边加*可以弯折
2023-04-21 07:42:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看