aiya89 2013-04-25 17:47:18 | 贵州省 安装 | 1185查看 6回答
伸缩节的问题
专家您好,我有两个问题,1.消防管道镀锌钢管DN100采用沟槽连接时套第七册,DN80采用螺纹连接套第8册对吗?2.消防管道上的伸缩节定额已经包含了吗?怎么计算呢?伸缩节如何套定额,请详细答,谢谢··
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不知道安装定额湖南和贵州差别大不大。消防的管道及其支架我们这是第7册。第八册是室外的管道。我感觉这个应该两个省差不多的。你看看是不是我说的这样。是的话就是你搞反了。 伸缩节单独套定额。截个图说明
2013-04-25 10:03:06
-
同意楼上的回答。
2013-04-25 20:18:46
-
同意楼上回答
2013-04-27 09:00:29
-
1.消防管道镀锌钢管DN100采用沟槽连接时套第七册,DN80采用螺纹连接套第8册对吗?2.消防管道上的伸缩节定额已经包含了吗?怎么计算呢?伸缩节如何套定额,请详细答 1、消防管道镀锌钢管DN100采用沟槽连接时套用第八册给排水管道安装定额子目,DN80采用螺纹连接套用第8册对, 2、消防管道的伸缩节定额中没有包含,按对对应的管道规格以个计算。套用伸缩器制作安装定额子目。管道主材另计。
2013-04-25 11:04:38
-
同意上面回答。
2013-04-25 20:21:00
-
1、消防管道镀锌钢管DN100采用沟槽连接时套用第八册给排水管道安装定额子目,DN80采用螺纹连接时也套用第八册给排水管道安装定额子目, 2、消防管道的伸缩节定额中没有包含,按对对应的管道规格以个计算。套用伸缩器制作安装定额子目。管道主材另计。
2013-04-27 06:46:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看