• 基础梁底筋和面筋反了(软件默认),是否有快捷方法可改正过来(已经画完了)?

    图纸设计基础梁面筋和底筋不需要调换布置,但软件默认了,做完了才发现的

    底筋和面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁就是底筋和面筋与框架梁不一样的 如果是输入错误,那就只能是改变构件的属性(构件转换,基础梁改为框架梁),才可以调换 看截图,你这个就是基础层的框架梁信息的,属性应该定义为框架梁的

    2013-04-26 07:09:09 

  • 按图纸的集中标注输入是对的,基础梁的受力方向和框架梁是相反的。所以没错。

    2013-04-26 09:40:58 

  • 是基础的框架梁,你填写错误,没办法只能一条条修改回来,再统计计算

    2013-04-26 10:25:58 