-
小春 2013-04-26 08:32:14 | 山东省 安装 | 2996查看 2回答
无端子外部接线、有端子外部接线 电缆头制作 和压铜铝端子定额分别适用于啥情况
无端子外部接线、有端子外部接线 电缆头制作 和压铜铝端子定额分别适用于啥情况
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。 2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 4、接线端子的材质必须与导线材质相同。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。 一电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。二1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。3、接线端子的材质必须与导线材质相同。4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。三1.单芯导线截面积在6mm2以内者,计算端子板外部接线,超过6mm2计算焊(压)接线端子。2.以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线(以动力为多)。 电缆头的制作就是使用电缆的地方, 一般一根电缆2个电缆头即可。压铜铝端子就是上面分的有无端子接线即可。套定额的时候定额里面都有相应规格的。
2013-04-26 08:37:13
-
同意楼上的说法
2013-04-27 06:56:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看