框架梁 底部钢筋 锚固
在图集11G101-1第79页注明中,梁下部钢筋连接位置宜位于支座ln1/3范围内,这与该页中的示意图(中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接)不自相矛盾了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:不矛盾吧,中间层中间节点那个搭接也是在支座1/3范围内的。说明3中要求是宜在支座1/3范围内。请看12G901-1中的要求。 1.5倍hb(hb是梁高,不是楼下所说的支座宽度)
2013-05-09 19:52:01
-
ln1/3范围内;指的是净跨/3。 节点外;指的是1.5倍的支座宽。 中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接,也可以这样理解;中间层中间节点梁下部筋在净跨/3范围内至1.5倍的支座宽外搭接。 图示中是允许搭接的位置
2013-05-09 20:01:38
-
同意楼上的回答。
2013-05-09 20:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看