the ark 2013-05-10 17:25:18 | 四川省 安装 | 6955查看 3回答
低压配电柜的铜排工程量怎么计算
是所有低压柜的长度总和吗?有竖向的工程量没?铜排是走电缆沟内还是在箱体的背部?请前辈指点~谢谢啦
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、应该是所有开关柜宽度的总和还要大一点; 2、那大一点就是竖向的工程量,一般从规定到开关的上口(断路器);也有的一直到柜底,竖向工程量与柜子的结构有关; 3、铜母线全部是走柜顶,离柜子顶板可能就10cm左右。 铜母线一般上开关柜厂家带的,只需要计算安装母线的工程量。
2013-05-10 19:58:48
-
1.铜母线长度是低压柜宽度总和; 2.有竖向的工程量较少; 3.铜母线安装在配电柜的箱顶; 4.按图示应该将铜母线分规格(100*10和100*80)计算长度;如果要计价,要看低压柜厂报价是否包含该铜母线的价格而考滤是否计材料价。
2013-05-10 22:34:53
-
单片按截面面积计算。按配电柜组合的长度计算,是在低压柜的上面,竖向的不计算。
2013-05-10 17:36:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看