火灾报警的模块问题
1、总线制下,配电箱里的模块,就是非消防配电箱中起强切功能的模块;还有应急照明配电箱里的起强起功能的模块;是配电箱自带的,还是需要单独另计模块量呢? 2、现在很多的消火栓按钮、声光报警器、感烟感温探测器、手动报警按钮产品本身都自带编码地址,那么系统图上显示在这个部件上的模块是否还要单独计取?本人觉得不必再单独计取模块量了,但还是请高手帮忙确认下。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
总线制下,配电箱里的模块,就是非消防配电箱中起强切功能的模块;还有应急照明配电箱里的起强起功能的模块;是配电箱自带的,还是需要单独另计模块量呢? 查看一下电气的配电箱系统图,一般是配电箱自带,不需考虑
2、现在很多的消火栓按钮、声光报警器、感烟感温探测器、手动报警按钮产品本身都自带编码地址,那么系统图上显示在这个部件上的模块是否还要单独计取?根据产品型号,如果是自带,不需考虑
现实情况以上消防一般专业分包,消防的预算一般都考虑以上模块,因为还涉及到模块的接线
2013-11-03 19:30:18
-
模块可以根据系统图用表格输入模式计算工程量