64****@qq.com 2013-05-11 19:22:47 | 四川省 土建 | 1684查看 2回答
抗争设防烈度和抗震措施设防烈度还有dizhen作用设防烈度这三者之间有什么区别?
图纸上有这样的描述:建施上描述了“抗震设防烈度为7度“”结施上描述了:dizhen作用设防烈度为 7度,抗震措施设防烈度8度”有点混淆,望高手解答哈,特别是抗震设防烈度和抗震措施设防烈度有啥子区别,为什么一个是7度一个是8度? 因为我在算钢筋,关系到拉结筋的取值长度,抗震设防烈度7度和8度取值不一样的,但是又冒出个抗震措施设防烈度,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据规范要求,这个应该按8度考虑。 抗震措施(规范2.1.10条):除地振作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。 抗震设防标准各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求: 1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地振作用,达 到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地振影响时不致倒塌或发生危及 生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措 施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础 的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地振作 用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗 震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时, 应按批准的地振安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其 地振作用。
2013-05-12 08:07:50
-
按楼上第二条你仔细理解就行了。该地区抗震设防烈度是7度,这是用于结构计算的。按8度采取构造措施,施工及预算都要按8度考虑。概念也不混淆。
2013-05-12 11:32:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看