小葵xj 2013-05-12 11:19:23 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 19381查看 3回答
墙下无梁处,板底附加筋2c14,锚入两端梁中。
墙下无梁处,板底附加筋2c14,锚入两端梁中。 图上显示的是首层的剪力墙图元和-1层的梁cad图元,那么,这个板底附加筋是不是所有没有梁的墙长+锚固,根数就是两根?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里所说的墙下无梁时加筋应该是指砌体墙而不是剪力墙,砌体墙直接座落在板上,下面没有梁,就要在该位置的板里加2C14筋。你要结合建筑图看什么地方有墙。
2013-05-12 11:28:25
-
一般是指所有层墙下没有梁时,就要布置两条钢筋,可以用楼层板带布置。
2013-05-12 11:26:38
-
墙下方没有梁是 板的附加钢筋 只有两根 你的理解没有错 用软件算 建议你这么来 把所有没有梁的墙选中 然后点属性 里面有墙体加强钢筋 那边输入就行了
2013-05-12 12:39:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看