那些v时光 2013-11-07 21:20:35 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 629查看 2回答
梁下面TZ处吊筋在GGJ中怎样设置
1.TZ的吊筋在GGJ中怎样设置,首先梯柱宽与梁截面不同(次梁截面只能设置一个,再说TZ又不是梁),其次吊筋处钢筋是2b12,而两梁相交处2b14,,求高人解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:在梁的原位标注里的次梁宽度可以输入200/300,吊筋一栏里可以输入2C12/2C14。软件里可以用/ 隔开输入。
2013-11-07 21:31:08
-
这只能是在梁的标准标注识别时的相应跨中输入。
2013-11-07 21:27:01
-
1.TZ的吊筋在GGJ中怎样设置,首先梯柱宽与梁截面不同(次梁截面只能设置一个,再说TZ又不是梁),其次吊筋处钢筋是2b12,而两梁相交处2b14,,求高人解答
-
在结施梁图上集中注明了,主次梁相交处需要附加6箍筋和吊筋,在图上并没画出来,这需要算的吗
在结施梁图上集中注明了,主次梁相交处需要附加6箍筋和吊筋,在图上并没画出来,这需要算的吗 还有 有些图上 主次梁交处标了附加6道竖线和吊筋,有的又没标 这样该怎么理解
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看