    不含人防,面积26000平米,单方含量在89kg,跟合同预算差400t,不知道差在哪里了,我想应该是一个大问题被我忽略了,但是就是找不出来,无非就是墙、板、柱、基础、梁,我除了一个坡道没画,这些都画了,那也不能差400吨啊,有谁能告诉我应该从哪下手检查?

    问题补充:我画的比合同预算少400吨,不是多算了,是少算了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下车库不含人防,面积26000平米,单方含量在89kg,比合同预算少400t,不知道差在哪里了, 你看一下板钢筋 400t/26000平米=15.38kg/平米 差量15公斤,损耗按3%计算也就两公斤多,所以能肯定原合同量是计算多了 除了钢筋设置以外,你重点查一下, 1、车库顶板温度筋,面积含量在1-3公斤,如是板是双层钢筋,则没有此项。 2、梁的原位标注 3、砌体墙与剪力墙,会不会以前把砌体墙画为剪力墙了。 4、基础是不是筏板,筏板双层筋是不是没有布全。 但差了这么多,要相信自己,以前的肯定有问题。 地下车库讲钢筋含量只是一个概数,车库的外墙多,则钢筋含量大(同面积用柱比用墙省钢筋)

    2013-05-13 15:55:54 

  • 你考虑没考虑钢筋的损耗和措施啊?这个应该也不小啊。

    2013-05-13 07:19:31 

  • 地下车库一般在110公斤/每平方米左右。你主要把计算设置、节点设置、锚固之类及原位标注等等再仔细核对,

    2013-05-13 07:34:14 

  • 你这个差这么多肯定是大方向出错了, 1、墙的纵横向钢筋的根数、直径、间距仔细检查。 2、梁的上通常筋、下部钢筋有没有定义正确 3、板的钢筋有没有多算,是不是按图纸做的,会不会有些图纸没说清楚你按照自己的想法去做了。双层双向还是底筋+负筋的形式,你会不会在双层双向钢筋网加了负筋? 4、柱子主要是纵筋根数,你会不会把B H边的钢筋把角筋也重复计算了?这些都要检查 5、面积是不是正确的,轴网有没有定义正确等等

    2013-05-13 07:22:07 

  • 计算地下车库的钢筋,其计算设置、节点设置、锚固设置等是否合理,对计算结果的影响非常大。下面我把我曾做过的地下车库的钢筋含量截个图给你,只可以参考,不可以照搬,因为每个工程地下车库的钢筋都不同。

    人防

    2013-05-13 09:27:50 

  • 同意楼上的意见。

    2013-05-15 14:58:53 

  • 列表这个太仔细了,必须点赞,感谢分享

    2017-11-22 10:15:16 