ydxzcxyx 2013-05-13 16:42:54 | 湖北省 安装算量GQI | 4109查看 5回答
照明线路电线计算
现有一安装,照明系统图为BV-3*2.2,,在楼层平面图上所有线路没标注电线根数,现都按3根计量,哪么单联,双联,三联开关也都计为三根,这样计算量可能少算,可不可以这样计算.
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 照明系统图中标注应该是BV-3*2.5(BV-3*2.2可能是笔误)。 2、如果设计说明或者平面图标注都是3根,那么说明有1根PE接地保护线。 3、单联单控、双联单控、三联单控或者四联单控,都应该分别设置分别计算,因为开关不同时导线根数就不同。单联单控是1进1出1根线;双联单控是1进2出3根线;三联单控是1进3出4根芯;四联单控是1进4出5根线。有的图纸标注,但有的没有标注,甚至还有标注刊物的现象。所以需要结合分析清晰明了以后进行设置和计算,这样准确率就更高了。
2013-05-14 07:42:17
-
单联,双联,三联开关不可以这样算,单联是2根线,双联是3根线,三联是4根线
2013-05-13 16:58:36
-
照明系统图为BV-3*2.2,,在楼层平面图上所有线路没标注电线根数,供电可以都按3根计量,单联开关按2根计算,双联开关按3根计算,三联开关按4根计算。
2013-05-14 05:10:51
-
建议你用标识识别即可
2013-05-13 18:37:46
-
自己灵活调整根数就好,看那些区域比较多根线的,你就拉选然后调电线规格为4根或者5根
2013-05-13 22:39:28
-
现有一安装,照明系统图为BV-3*2.2,,在楼层平面图上所有线路没标注电线根数,现都按3根计量,哪么单联,双联,三联开关也都计为三根,这样计算量可能少算,可不可以这样计算.
-
这个WL2回路是从图上B1ATL1配电箱出来的 这一层的照明线路都是WL2在建模中是需要 像我这一个一个线路拉出来还是 在桥架中配一条线 从桥架接出来的部分单独绘制
-
照明线路检查回路时,两条线显示同一条回路,一米一米的都检查了,并没有重叠,但是点击检查回路,还是和另外一条线是一条回路2020-06-29 16:42:54 补充
-
如图照明线规格是WDZ-BYJ-3*2.5mm2就这样拉出来是多少米就是多少米吗?麻烦说下什么情况下要乘以2还是乘以倍数来着?2019-07-29 22:50:04 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看