MiSsぺ曲终 2013-05-13 16:50:02 | 湖北省 土建 | 1451查看 4回答
砌筑高度在3.6M内的墙体需不需要计算里脚手架?(湖北省)
在网上查询到3.6M内的墙体不计算任何脚手架, 可湖北省定额里A10-24为 “里脚手架 钢管 3.6m以内”,是否矛盾?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要计算。超过1.2m算高空作业,需要搭设相应的脚手架。3.6m以内,是指1.5-3.6区间所套的定额子目。
2013-05-13 16:54:50
-
不矛盾,3.6米以内套取综合脚手架。主要看一下工作内容,你就明白了。
2013-05-13 16:52:19
-
是要计算脚手架的,要是套了综合脚手架就不用了
2013-05-13 17:05:50
-
同意楼上的回答。
2013-05-13 20:40:16
-
2018湖北定额:内墙砌筑高度超过3.6米时计算双排脚手架的操作高度需扣减3.6
2018湖北定额:内墙砌筑高度超过3.6米时按墙长乘以操作高度计算双排脚手*0.3,墙体操作高度须扣减3.6吗?审计方认为综合脚手架里已经包含3.6米以内的内墙砌筑脚手架,故高度要扣除3.6
-
砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架定
求:砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架定额乘以系数0.3。1、操作高度是指墙高还是层高还是超出的墙高?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看