• 电气立管问题

    出口指示灯门上100mm安装,层高3m,出口指示灯上方顶板位置能不能做接线盒,垂直立管只计算一根即可。户内照明开关位置上方是不是也可以做接线盒减少管内穿线?如果不允许,是不是有相关规范?

    标准层

    立管

    问题补充:这两张图纸是标准层位置的,第2张出口指示灯上方顶板位置,和第1张单开上方顶板位置是否设置接线盒,对整体的管线工程量影响会比较大的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以设置接线盒,也可以不设置,弯管即可。

    2013-05-13 21:41:28 

  • 在回路中间的灯具是需要设置接线盒可采用二根立管布置的,而在回路末端的灯具则采用弯管或弯头配件引下即可.

    2013-05-14 08:24:37 