谣 2013-05-13 21:18:38 | 浙江省 其他专业 | 879查看 2回答
电气立管问题
出口指示灯门上100mm安装,层高3m,出口指示灯上方顶板位置能不能做接线盒,垂直立管只计算一根即可。户内照明开关位置上方是不是也可以做接线盒减少管内穿线?如果不允许,是不是有相关规范?问题补充:这两张图纸是标准层位置的,第2张出口指示灯上方顶板位置,和第1张单开上方顶板位置是否设置接线盒,对整体的管线工程量影响会比较大的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以设置接线盒,也可以不设置,弯管即可。
2013-05-13 21:41:28
-
在回路中间的灯具是需要设置接线盒可采用二根立管布置的,而在回路末端的灯具则采用弯管或弯头配件引下即可.
2013-05-14 08:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看