林枫 2013-05-14 11:37:08 | 上海市 其他专业 | 1313查看 4回答
原设计外墙保温做岩棉板,现在计划改为无机保温砂浆,如何换算
如题,岩棉板的导热系数为0.040,修正系数为1.2,厚度为40mm,干密度为140kg/立方;想改为水泥基无机保温砂浆,导热系数为0.070,修正系数为1.25,干密度为350kg/立方
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答案如下: 计算过程如下:(40/(1.2*0.04))*1.25*0.07=72mm 材料厚度/材料的导热系数,就是该厚度该材料的传热系数,两种不同的材料替换,保证传热系数一样,就形成了一个等式。 导热系数是材料本身的性质,单位是(w/m.k),传热系数是某种厚度的某种材料每平米的传热量。单位是(m2.k/w)
2013-05-14 14:08:46
-
施工工艺不同,没法套用同样的子目,只能换子目,
2013-05-14 11:44:20
-
简单地理解,应该是接近两遍水泥基无机保温砂浆,导热系数为0.070后为0.035;岩棉板的导热系数为0.040。但对房屋结构的重量增加。
2013-05-14 12:57:09
-
(40/(1.2*0.04))*1.25*0.07=72mm 同意楼上观点,学习一下
2013-05-17 07:43:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看