蓝天 2013-05-15 21:40:18 | 重庆市 其他专业 | 426查看 3回答
这个图中的筋是什么
这个图中说明是加什么筋?长跨 大于3600,基本每块板都要加这种筋?说明板面无筋区,但另说与板面筋搭接.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 这个就是温度筋,是布置在板面无筋区的。 软件里用受力筋定义,类别栏要现在为温度筋,并在计算设置里把温度筋与受力筋的搭接长度设置为250,这样布置后计算的结果才是正确的。 板长跨大于3600的板无筋区都要布置该温度筋。
2013-05-15 22:12:13
-
附图后 更好理解
2013-05-15 21:47:03
-
加板面温度筋
2013-05-15 21:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看