Juior 2013-05-16 13:57:22 | 上海市 其他专业 | 6921查看 5回答
两个混凝土强度等级不同时,先浇筑高等级还是先低等级?为什么?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如不能完全分开浇注,毫无疑问先高强度后低强度。比如梁板强度等级不一样,肯定是先浇注梁,后浇筑板,这样高强度的混凝土可以进入内一部分,不违反设计要求。这样可以保证梁的强度。
2013-05-16 14:03:54
-
你好,问题稍微有点模糊,一般是按部位来浇筑的。拿别墅,购物村等来讲,一般是先浇柱子,强度为C40.再浇墙板,强度为C35.最后浇顶板,强度为C30. 高程也是这个顺序浇筑,但强度一般为C35.C30.C30,但到标准层后,强度有所变化。回答完毕,谢谢!
2013-05-16 15:29:13
-
应该是混凝土强度等级高
2013-05-16 14:00:48
-
先浇高标号的砼,防止低标号砼流入高标号砼构件中,使其强度不满足要求
2013-05-16 14:10:10
-
不同强度的混凝土同时浇筑,既是一个施工技术问题,也是一个施工组织管理,成本控制的问题。采用什么方法需要从多方面来进行考虑:工期、进度、质量、施工成本、施工机具、施工人员安排、施工现场布置情况等;多、高层建筑的施上图中,常有在同一层的墙、柱、梁、楼板等构件采用不同强度等级混凝土的情况。如果施工组织设计或施工方案中,没有明确混凝土浇筑方法和技术措施时,可按以下方法施工: 对高一个等级的(比如C25和C30),采用“节点核芯区的混凝土与梁板相同”的方法浇筑。 对于高二个等级的(比如C25和C35),基本上有如下三种处理方法: (1)节点核芯区的混凝土与梁板相同。 (2)区别不同的情况对待。当节点四周均有混凝土梁时,节点核芯区的混凝土与梁板相同;当节点四周并不全部有混凝土梁时,经按抗震规范附录D进行斜截面承载力验算,符合要求时,节点核芯区的混凝土与梁板相同;其余情况应与柱子相同。 (3)节点核芯区的混凝土与柱子相同。 对于高三个等级的,采用“节点核芯区的混凝土与柱相同”的方法浇筑。
2013-05-16 14:26:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看