gsjjw888 2013-05-16 18:42:29 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 2958查看 11回答
暗柱全是a10/8@100A或者a10/8@150B 后面的字母A,B分别表示什么意思?软件应该如何
整栋楼的暗柱全是a10/8@100A或者a10/8@150B 后面的字母A,B分别表示什么意思?软件应该如何处理这种箍筋?求高手指点!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看看结构总说明里具体写的什么意思吧,没见过这种标注的。
2013-05-16 19:19:08
-
标准的箍筋标注没有A、B标注,你需要在图纸说明中查看一下是代表什么的。
2013-05-16 19:08:59
-
刚查了一下11G101平法规则,没有这样的标注。
2013-05-16 19:17:24
-
没有这种标注,你最好发个问询,问一下设计单位。
2013-05-16 19:31:08
-
头一次看到这种标注,不过建议你看一下图纸下方的标注或者结构设计说明,里面一定有这种标注的具体解释或者详图,不然暗柱的箍筋配置都无法确认肢数
2013-05-16 20:03:00
-
这个标注是有问题的,看设计说明有没有标注,要是没有可以与设计联系。
2013-05-17 07:52:14
-
把暗柱带有A、B的大样图及说明上传,让大家见识见识
2013-05-17 08:31:13
-
你好! 我估计这个A、B是代表暗柱箍筋的组合类型吧,你再仔细查看一下墙柱布置图上的说明,一般非正规标注设计都会有说明的。
2013-05-17 08:45:43
-
你仔细查看一下说明,我遇到过这种工程,该工程可能标注的意思是: 外箍筋/内箍筋(拉钩),一般在结构总说明图纸右下角有通用图例。 如标注YBZ3,18c16,A10/8@150B表示的意思是:外箍筋A10,内箍筋(拉钩)A8,见通用图B型组合箍筋
2013-05-17 09:11:59
-
首先看看结构设计说明或结构施工图中的附注说明,看看有没有这方面的图例,如果没有,就需要咨询设计人员,然后按设计人员的答复进行设置计算即可。
2013-05-17 09:42:08
-
具体看一下暗柱表中的大样图,一个指的是矩形箍筋,一个指的是拉钩,如果没有大样图的话,仔细看一下说明
2013-05-17 15:33:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看