HEe 2013-05-16 21:28:02 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 823查看 1回答
GGJ2009柱顶锚固、拉筋设置、梁原位标注问题
1、柱顶位置,怎么设置才能在钢筋三维中显示柱顶纵筋的锚固构造,我设置了梁为屋框梁。 2、梁内拉筋可以自动设置,柱内是不是只能手画,手画的话标注怎么写,间距是跟箍筋一样还是比箍筋大一倍,如箍筋是A8@100/200(2)这种情况怎么写 3、我在梁下部的原位标注中注写的是5C18 2/3,但是在钢筋三维图中,梁下部纵筋一个是显示在箍筋之外,另一个少了一根纵筋是为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、柱子要设置为边角柱才能计算顶层柱的锚固。 2、柱的拉筋和箍筋不同可以在其他箍筋属性里输入计算。 3、还要根据集中标注的钢筋来确定。
2013-05-22 08:01:51
-
GGJ2009中梁加密箍是必须在原位标注表中设置,还是不设,软件会根据规范计算?
设计图中结构梁往往都出现加密箍,但我看到软件的梁计算设置中都有设置按规范计算加密箍筋,是否就不要在原位标注中再设置加密箍筋呢?
-
请问附图框梁2第二跨在进行原位标注时是否要标注左右支座筋还是只要标注跨中钢筋?请问为什么?问题补充:使用GGJ2009填写原位标注
-
GGJ2009 1900 版 矩形桩承台与筏板相交如何设置钢筋 短向拉通 长向锚固
如题,GGJ2009 1900 版11G计算规则, 矩形桩承台与筏板相交如何设置钢筋 短向拉通 长向锚固问题补充:这也算是回答!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看