wo****@163.com 2013-05-17 23:26:44 | 陕西省 安装 | 3955查看 3回答
接地母线的清单工程量
请问接地母线的清单工程量指图示长度,需要附加3.9%吗?电缆敷设的清单工程量需要附加2.5%吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:如果清单的描述是指图示长度,那附加的系数3.9%、2.5%是要加的。已给定的清单工程量一般不调整,你可在综合单价中考虑。
2013-05-18 07:07:36
-
接地母线的清单工程量指图示长度,不能附加3.9%。按图示长度计算。 电缆敷设的清单工程量需要附加长度,按下列规则计算;电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行,截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25
2013-05-18 07:06:39
-
一般情况下,接地母线的清单工程量指图示长度,不能附加3.9%。按图示长度计算。 而电缆敷设的清单工程量需要附加长度,
2013-05-21 07:03:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看