李金升 2013-05-18 09:42:20 | 山东省 其他专业 | 665查看 3回答
山东定额,9-1-4,C20细石混凝土找平层
定额分析出来的是42.5Mpa的水泥, 1:不能用32.5的吗? 2:什么规范规定必须用用42.5的水泥?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东定额,9-1-4,C20细石混凝土找平层 定额分析出来的是42.5Mpa的水泥, 1:是可以能用32.5的,但在编制定额时,定额站是用42.5Mpa的水泥编制的。 2:没有什么规范规定必须用用42.5的水泥的。
2013-05-18 09:46:32
-
定额分析出来的不是42.5Mpa的水泥, 1:能用32.5的水泥 2:此项没有规范规定必须用用42.5的水泥,消耗量定额是用32.5的水泥
2013-05-18 09:47:23
-
一般情况下是这样的,水泥的强度是在实验室测得定的水泥净浆的强度,在配置混凝土时,混凝土的强度一般要低于水泥的强度,也就是说32.5的水泥可以配置C30以下强度的混凝土。
2013-05-18 15:38:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看