瑞瑞 2013-05-19 18:01:25 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1063查看 1回答
柱基础插筋问题?
1、(1)原图:计算设置为:A.柱基础插筋锚固区的钢筋数量是2;B. 柱纵筋深入基础锚固形式:角筋伸入基底弯折:C.柱基础插筋弯折长度:220 2、(2)/(3)软件画完的图:发现:(1)独基顶部以下除角筋没有其他纵筋?(2)独基顶部到正负零之间的箍筋不对?请教设置那儿出错了?问题补充:1、图(2)绿色部分是条形砖基础。 2、在楼层设置中基础深从正负零到独基底。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 设置没有错,只是你的基础深度并不是独立基础的深度,而是包括了基础梁的高度,因为柱子是布置在基础梁上的。
2013-05-19 20:46:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看