小陈 2013-05-19 22:10:43 | 山东省 安装 | 1469查看 5回答
配电箱接线问题?
配电箱接线,属于有端子接线还是无端子接线?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱接线,属于有端子接线还是无端子接线? 要根据断路器(开关)和接线排的种类判定是否有无端子接线。像图1、2的断路器和接线排是有端子接线,图3、4的断路器和接线排是无端子接线;
2013-05-20 07:03:51
-
一般民用建筑普通照明配电箱属于无端子接线;工业建筑中的动力配电箱、民用建筑中的大功率照明总配电箱一般是有端子接线。
2013-05-20 05:31:04
-
有端子接线还是无端子接线,要看导线的型号,端子接线一般是在端子箱和配电柜中出现的。它是往端子排,也有成为端子板的上面接线。大家看到楼上的照片了,两组开关下边的那条状就是端子排,上面那一组端子排如果用单芯绝缘导线就是无端子的接线,如用多股绝缘导线就需要用端子接线。下面的端子排无论用什么样的导线均不用端子,但是多股线需要烫锡的。端子接线,线径都是很小的一般在4mm2以下,所以端子接线子目最大只到6mm2.
2013-05-20 08:23:26
-
配电箱接线,属于有端子接线还是无端子接线?两者都有
2013-05-20 18:13:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看