• 风机、水泵接线

    1.风机、水泵接线的时候用防水弯头和金属软管吗 2.风机、水泵电气套定额,5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内 9-74低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 40KW以下,还用套别的定额子母吗? 3.电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内,请问,什么时候套三个接线端子,什么时候套六个接线端子,导线截面10平方,是看接到水泵或风机的线缆型号吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.风机、水泵接线的时候用防水弯头和金属软管吗 防水弯头需要看设备的安装位置,像落地安装的设备一般都需要防水弯头,吊顶上安装的设备就不需要了。金属软管不管何种安装方式,都是需要用的。 2.风机、水泵电气套定额,5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内 9-74低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 40KW以下,还用套别的定额子母吗? 不需要了,如果需要防水弯头的话,需要补充一个防水弯头的主材费。 3.电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内,请问,什么时候套三个接线端子,什么时候套六个接线端子,导线截面10平方,是看接到水泵或风机的线缆型号吗. 六个接线端子子目适用于需要正反转或需要降压启动的电动机接线。一般很少接触到这样的。所以套定额基本是3个端子的定额。导线截面依据接到水泵或风机的线缆型号

    2013-05-21 17:02:20 

  • 1.风机、水泵接线的时候用防水弯头和金属软管吗 2.风机、水泵电气套定额,5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内 9-74低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 40KW以下,还用套别的定额子母吗? 3.电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内,请问,什么时候套三个接线端子,什么时候套六个接线端子,导线截面10平方,是看接到水泵或风机的线缆型号吗 答:双速风机需要是六个接线端子的,线缆直径根据设计执行。

    2013-05-21 17:51:00 

  • 1.风机、水泵接线的时候用防水弯头和金属软管吗(水泵套防水弯头和金属软管;风机套金属软管)。 2.风机、水泵电气套定额,5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内,9-74低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 40KW以下,还用套别的定额子母吗?(不用了) 3.电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内,请问,什么时候套三个接线端子,什么时候套六个接线端子,导线截面10平方,是看接到水泵或风机的线缆型号吗(需要双速运转或正反转的,套六个端子的子目;一般都是套三个端子的,线径看接到水泵或风机的线缆型号。)

    2013-05-22 13:30:07 