J.慧 2013-05-21 16:29:18 | 内蒙古自治区 其他专业 | 2641查看 5回答
采暖管道材质问题。
原图中说明采暖DN≥40采用钢管(焊接),DN≤32采用热镀锌钢管丝接。图纸会审记录却提出采暖DN≥40改为丝接热镀锌钢管。请教各位,采暖管道中大于等于40的可以用热镀锌钢管丝接吗?不是一般用钢管焊接的吗?问题补充:并且图中还有DN100和DN150的管子,照记录也要改为丝接热镀锌管材。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般以DN50为界,小于DN50的可以用镀锌管或焊接钢管(丝扣连接),大于等于50的就要用无缝钢管(焊接)了。 (原图说明的连接方式有点偏保守,图纸会审的连接方式是常规做法)
2013-05-21 16:32:01
-
如果使用的是热镀锌钢管,要求丝接是对的,因为焊接破坏了镀锌层,防腐问题不好处理。大于DN100的就用卡箍连接。
2013-05-21 17:03:23
-
原图中说明采暖DN≥40采用钢管(焊接),DN≤32采用热镀锌钢管丝接。图纸会审记录却提出采暖DN≥40改为丝接热镀锌钢管。请教各位,采暖管道中大于等于40的可以用热镀锌钢管丝接吗?不是一般用钢管焊接的吗? 可以采用丝接的,这个主要看你们双方的约定的,镀锌钢管是不让焊接的,容易生锈,丝接是可以的,就是大管径的管道丝接比较麻烦而已,用焊接钢管还需要除锈,刷防锈漆等相关工作的。
2013-05-21 16:36:11
-
采暖DN≥40改为丝接热镀锌钢管也是可以的,根据规范要求小等于DN100的镀锌钢管都是可以丝接的。没有问题。大于DN100的按要求应有卡箍连接,但目前卡箍内的密封均为橡胶,不耐热,建议与设计联系改为焊接二次镀锌为好。
2013-05-21 16:43:58
-
镀锌钢管丝接没有问题。就是管子比较大(大于DN80)的时候丝接就比较麻烦安装了。一般设计会说明大于DN80管道为焊接钢管,焊接连接。 既然说明了丝接,就按丝接算吧。
2013-05-21 16:46:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看