孺子牛 2013-05-24 14:28:47 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1934查看 2回答
关于电缆长度计算
在一个工程中,电缆由配电室中配电柜经电缆沟→室外管网→另一建筑物内的电缆沟→落地式配电柜。我在计算电缆长度时,按《2009届内蒙古建设工程计价依据》第二册第八章电缆中的工程量计算规则→“电缆敷设的附加长度表”,计算了:①. 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉附加长度2.5%;②.电缆进入建筑物2.0m;③.电缆进入沟内预留1.5m;④.电力电缆终端头1.5m;⑤.配电柜半周长(高+宽);⑥.低压配电箱盘下进出线2.0m。 请教一下;本工程是否可以按以上附加长度全部进入结算,还是有哪项不能进入?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你的工程情况描述,你所说的电缆敷设的附加长度都从在,计算正确。是师傅了。
2013-05-24 15:57:06
-
在一个工程中,电缆由配电室中配电柜经电缆沟→室外管网→另一建筑物内的电缆沟→落地式配电柜。我在计算电缆长度时,按《2009届内蒙古建设工程计价依据》第二册第八章电缆中的工程量计算规则→“电缆敷设的附加长度表”,计算了:①. 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉附加长度2.5%;②.电缆进入建筑物2.0m;③.电缆进入沟内预留1.5m;④.电力电缆终端头1.5m;⑤.配电柜半周长(高+宽);⑥.低压配电箱盘下进出线2.0m。 请教一下;本工程是否可以按以上附加长度全部进入结算,还是有哪项不能进入? 你这情况就是先计算出配电柜2米,然后是室外实际长度附加2.5%,再然后进入电缆沟+1.5,接着实际长度+进配电箱2米。
2013-05-24 14:46:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看